小型加工中心有些時候會使用華中的數控系統,可是好多同學沒有使用過華中系統,從而出現各種各樣加工中心常見的問題需要解決,山東北一機床為您稍做講解。
華中系統超同步里面的齒輪比是1比1 1000比1000的 華中系統里面參數主軸脈沖4096修改成2084
0--10V模擬量標定方法:
1、T3插頭拔下來,讓F.0來回閃爍,把A1.15設置0。
2、系統給定M03S0轉,給出模擬量的0V,查看驅動器A1.18中是否是0V左右的電壓,偏差在0.5V以內都是正常的。在A1.21中設置0。
3、系統給定M03S8000轉,給出模擬量的10V,查看驅動器A1.18中是否是10V左右的電壓,偏差在1V以內都是正常的。在A1.21中設置8000。如果不顯示error,就說明標定成功了。
4、插上T3,系統給定M03S500,看看轉速是否變得正常。