一、PLC中的三很多
CNC加工中心PLC中無非就是三很多:開關量、模仿量、脈沖量。只在搞清楚三者之間的聯系,你就能嫻熟的把握PLC了。
1、開關量也稱邏輯量,指僅有兩個取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的操控,對它進行CNC加工中心操控是PLC的優勢,也是PLC最基本的運用。
開關量操控的意圖是,依據開關量的當時輸入組合與前史的輸入次序,使PLC發生相應的開關量輸出,以使體系能按必定的次序作業。所以,有時也稱其為次序操控。而次序操控又分為手動、半主動或主動。而選用的操控準則有渙散、會集與混合操控三種。
2、模仿量是指一些接連改變的物理量,如電壓、電流、壓力、速度、流量等。
PLC是由繼電操控引入微處理技術后開展而來的,可便利及牢靠地用于開關量操控。因為模仿量可改換成數字量,數字量僅僅多位的開關量,故經改換后的模仿量,PLC也完全可以牢靠的進行處理操控。因為接連的生產進程常有模仿量,所以模仿量操控有時也稱進程操控。
模仿量多對錯電量,而PLC只能處理數字量、電量。一切要完成它們之間的改換要有傳感器,把模仿量改換成數電量。假如這一電量不是規范的,還要通過變送器,把非規范的電質變成規范的電信號,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
一起還要有模仿量輸入單元(A/D),把這些規范的電信號改換成數字信號;模仿量輸出單元(D/A),以把PLC處理后的數字量改換成模仿量——規范的電信號。
所以規范電信號、數字量之間的改換就要用到各種運算。這就需求搞清楚模仿量單元的分辨率以及規范的電信號。例如:
PLC模仿單元的分辨率是1/32767,對應的規范電量是0—10V,所要檢測的是溫度值0—100℃。那么0—32767對應0—100℃的溫度值。然后核算出1℃所對應的數字量是327.67。假如想把溫度值準確到0.1℃,把327.67/10即可。
模仿量操控包含:反應操控、前饋操控、份額操控、含糊操控等。這些都是PLC內部數字量的核算進程。
3、脈沖量是其取值總是不斷的在0(低電平)和1(高電平)之間替換改變的數字量。每秒鐘脈沖替換改變的次數稱為頻率。
PLC脈沖量的操控意圖主要是方位操控、運動操控、軌道操控等。例如:脈沖數在視點操控中的運用。步進電機驅動器的細分是每圈10000,要求步進電機旋轉90度。那么所要動作的脈沖數值=10000/(360/90)=2500。
墨跡暈染分割線
二、CNC加工中心模仿量的核算
1、-10—10V。-10V—10V的電壓時,在6000分辨率時被改換為F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率時被改換為E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、0—10V。0—10V的電壓時,在12000分辨率時被改換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被改換為0—2EE0Hex(0—12000)。
3、0—20mA。0—20mA的電流時,在6000分辨率時被改換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被改換為0—2EE0Hex(0—12000)。
4、4—20mA。4—20mA的電流時,在6000分辨率時被改換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被改換為0—2EE0Hex(0—12000)。
以上僅做簡略的介紹,不同的PLC有不同的分辨率,而且您所丈量物理量完成的量程不相同。核算結果可能有必定的差異。
注:模仿輸入的配線的要求
1、運用屏蔽雙絞線,但不銜接屏蔽層。
2、當一個輸入不運用的時分,將V IN 和COM端子短接。
3、模仿信號線與電源線阻隔 (AC 電源線,高壓線等)。
4、當電源線上有攪擾時,在輸入部分和電源單元之間裝置一個慮波器。
5、承認正確的接線后,首要給CPU單元上電,然后再給負載上電。
6、斷電時先堵截負載的電源,然后再堵截CPU的電源。
墨跡暈染分割線
三、脈沖量的核算
脈沖量的操控多用于步進電機、伺服電機的視點操控、間隔操控、方位操控等。以下是以步進電機為例來闡明各操控方法。
1、步進電機的視點操控。首要要清晰步進電機的細分數,然后斷定步進電機轉一圈所需求的總脈沖數。核算“視點百分比=設定視點/360°(即一圈)”“視點動作脈沖數=一圈總脈沖數*視點百分比?!?/span>
公式為:視點動作脈沖數=一圈總脈沖數*(設定視點/360°)。
2、步進電機的間隔操控。首要清晰步進電機轉一圈所需求的總脈沖數。然后斷定步進電機滾輪直徑,核算滾輪周長。核算每一脈沖運轉間隔。最終核算設定間隔所要運轉的脈沖數。
公式為:設定間隔脈沖數=設定間隔/[(滾輪直徑*3.14)/一圈總脈沖數]
3、步進電機的方位操控就是視點操控與間隔操控的歸納。
以上僅僅簡略的剖析步進電機的操控方法,可能與實踐有收支,僅供各位同仁參閱。
伺服電機的動作與步進電機的相同,但要考慮伺服電機的內部電子齒輪比與伺服電機的減速比。